本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 編輯 現有個項目要求做燃氣輻射采暖系統。。設計中遇到幾個問題向有過經驗的大俠咨詢一下。。1、燃氣燃燒尾氣是否能夠內排?現有的廠家承諾尾氣內排。這點是否與國家相關規范相違背?暖通規范4.5.11是說無特殊要求時應排至室外的。2、燃氣輻射采暖的廠房火災危險性定義為丁類,但是否要求做氣體探測與事故排風呢?暖通規范在4.5.2中提出必須采取相應的防火防爆通風換氣措施。建規中11.4.2明確了要做氣體探測。如果是這樣的話,那投入成本就大了。。
目前供暖形式的多元化及人們環保意識的不斷增強,冬季的室內采暖已成為人們的熱們話題。房地產商既要考慮到采暖設施的工程成本,又要考慮到房屋的賣點,更要考慮到國家環保政策法規;居民既要考慮采暖費用、效果,又要考慮采暖設施的質量、美觀等問題。面對產品種類繁多的采暖市場,人們在抉擇…… 在采用傳導換熱、對流換熱、紅外輻射換熱這三種采暖產品中,根據采暖方式的綜合“成本”計算,專家首推紅外輻射換熱方式。 紅外輻射采暖器以國際先進、國內領先的技術水平,得到市場的廣泛認同。其一,利用電能來激發發熱元件,使其產生特定波長的紅外線(無可見光及紫外線)來進行能量(熱量)的輻射換熱;其二,利用輻射換熱的特性應用到建筑的冬季采暖,物體表面溫度接近于空氣溫度,使墻壁與地面及物體溫度升高,再通過輻射傳導換熱加熱空氣。為此,在人體同樣“感覺溫度”情況下,室內空氣溫度可下降2℃左右,通過丹麥方格爾方程式表明:升高物體表面溫度可提高入的熱舒適性。 上海燊諾公司根據“太陽
教材上P82的例題,通過查圖1.7-6得到輻射系數。計算出來h2/A=0.005,但是圖1.7-6上最左邊的坐標就是到0.01,而且0.01的輻射系數值也大于0.55了,但是教材上通過查表就得到了輻射系數=0.55,是怎么的出來的?請教大家
輻射采暖設備 廊坊寶泰科技有限公司 暖通設備 燃氣鍋爐 電鍋爐
油田廠站常規采暖方式以鍋爐、電為熱源,經管道或電路將熱量至房間散熱器(電暖器)中,主要通過房間空氣對流的形式傳遞熱量,根據熱力學原則,采暖空間的溫度為按梯度分布,即上暖下涼,而輻射采暖則是利用紅外線輻射物體,人或物接收熱量并儲存起來,然后再通過輻射或對流把熱量傳到空氣中,使環境溫度上升。熱能輻射波長2~12微米,相當于太陽輻射地球的波長,對人體無損害,這種技術(加熱輻射管高效輻射遠紅外線短波)熱效率可達85%~95%,經哈爾濱科學技術情報研究所查新咨詢,屬國內首創,從早到晚 ,據筆者對紅外輻射采暖國際資料的了解,CRV紅外輻射采暖系統,是由美國羅伯特?高頓公司率先于1963年推出,應用于大空間建筑的采暖,到目前為止,已在美國、加拿大、澳大利亞、歐共體成員國、日本、韓國等廣泛應用。 一、紅外輻射供暖系統應用現狀及特點 1.國內應用現狀 近幾年來,國外一些"紅外輻射采暖系統"制造公司的廠商開始向中國市場推出。 (1)節能:45%;(2)環保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,經歐洲檢測中心檢測低于歐洲標準:(3)安
一、資源浪費與否的比較 1.傳統采暖占用大量寶貴的土地資源來修建鍋爐房、儲煤場、排渣場;紅外輻射采暖完全不需占用土地。 2.傳統采暖多是以水為熱傳媒,浪費了大量越來越匱乏的水資源;紅外輻射采暖完全不用水。 3.傳統采暖使用寶貴的、不可再生的煤為燃料,煤中多少有用的工業原料和微量元素隨燃燒而化為烏有;未燃燒完的煤也無辜地混在爐渣中被丟棄;紅外輻射采暖以電為能源(電能可取之于水力、風力、潮汐、太陽能等)。 4.傳統采暖的供暖管道跑、冒、滴、漏似乎是天經地義的事,水、熱的浪費隨處可見;紅外輻射采暖根本不用水,不存在此類弊端。 5.傳統采暖的暖氣片和供、回水管道占用了室內使用面積;為了美化室內環境還要對暖氣片進行裝修,即浪費了金錢,又加大損失室內面積;紅外輻射采暖為您挽回了這部分損失(100平方米的住宅節省5平方的室內空間,等于節省了上萬元,用于購置紅外輻射采暖器,省下不少開支)。 二、污染狀況的比較 1.煤和
蓄熱技術在電紅外輻射采暖器中的應用
立足此京闈免合酬,格H在笮約供熱夜本的解決方裔紅外線輻射采暖方式應用探討哈爾濱工北大學盔曉文筆者應使用單位之邀,對其應用AMBIRAD紅外線輻射采曖方式進行專家論證。經過調查對比分析論證專家評審,專家組致認為紅外線輻射采暖是目前高大空間建筑物最經濟1燃氣紅外線輻射采曖系統的基本原理紅外線采曖是歐美在十世紀六十年代就已成型的采曖技術。它采用自動控制技術,利用紅外線輻射作為能量傳遞方氣為燃料,通過科學的控制燃燒技術,使輻射管達到定的溫度后產生紅外線,直接輻射到采暖目標物如人員設備地面等,由采曖目標物直接吸收熱量,實現采曖。 2AMBIRAD產品的主要性能與特點2000年該產品進入中國。其系統產品包括市場領先的系列輻射管供熱器。這些產品因其極高的質量信譽效率而成為行業標準。NorRayVac低電阻持續輻射管加熱系統是此類產品中最先進的,獲獎的,口13輻射管是市場上最經濟最有效高度12米廠房區使用該產品進行供曖,如此大面積的應用當時在全國是第家。今年,該產品通過了大慶東百商場面積4.8萬平方米,層高4.8米的消防安全認證,并進行安裝。這是紅外線輻射產品首次在中國人流物流集中的商
誰設計過這種燃氣紅外線輻射采暖設備呀?我們來交流一下呀。共同學習學習這種現代化的高科技產品,為我國高大空間的采暖事業貢獻一份力量。
現在《公共建筑節能設計標準》5。2。6說:公共建筑內的高大空間,宜采用輻射供暖方式。 但這方面的資料太少了 ,今天我搜了一下網易暖通,發現就一兩個。希望大家多多討論這方面的話題。
燃氣紅外輻射采暖系統的技術原理太陽向地球供給能量的電磁波譜分析結論顯示:波長10-8um以下的為宇宙射線,波長在5-108um以上的為聲能電波,熱能輻射波的波長范圍主要在2-10um之間。燃氣紅外輻射采暖系統本質上就是一種低強度電磁波輻射加熱系統,它能模擬太陽產生出只對被輻射物加熱而對傳導介質(空氣)不加熱的那一段熱能輻射波(波長2-12um),燃氣輻射采暖的獨特之處在于直接加熱對象不是空氣,而是取暖目的物——空間內的人或設備等,這些取暖目的物按照自身的物理化學結構特點吸收并儲存來自燃氣輻射采暖系統的熱能,再通過其解除空氣的表面向采暖空間內的空氣傳遞熱量。 燃氣紅外輻射采暖系統簡介
天津工程機械項目,上市企業,整體聯合廠房面積7萬平米,全部采用AMBIRAD燃氣紅外線輻射采暖設備,運行效果良好。
設備水平吊裝在天車上方,尾氣從屋頂排風機處排放尾氣。
燃氣紅外線輻射采暖可行性論證 一、采暖方式比較針對相對高大的建筑物,室內2米以下是人員、設備密集的空間,這里才是采暖要解決的根本區域,如果熱量能在這個空間內被有效利用,對滿足工藝要求、人員舒適性以及降低能源消耗等方面將是最好的解決辦法。 傳統對流采暖常規的對流散熱器供暖方式,用戶端散熱器先加熱空氣,由于冷、熱空氣的密度差,空間內熱空氣上浮, 冷空氣下沉,導致房間內溫度產生嚴重的垂直失調,在屋頂上方形成大量無效耗熱量。采用這種方式供暖,為了達到一定的供熱效果,必須加熱建筑物里的所有空氣,而熱空氣又總是在房間的上層,實際需要供暖的人和物體都在溫度較低的底層空間,因此,熱量的利用率較低,特別是對一些高大空間、半開放式空間供熱,采用這種供暖方式熱損失更大,供暖效果更差。往往房間頂部溫度偏高,底部溫度偏低。這樣的溫度分布,不但人體感覺不舒服,而且造成大量能源浪費。 為了克服高度方向的垂直失調,目前對于高大空間建筑物的采暖,主要采用燃氣紅外線輻射供暖方式。 高大空間采暖方式經濟性對比基礎資料 建筑面積(m2
采暖用紅外輻射電熱膜存在的問題及解決方法
建筑采暖用電熱膜不屬于紅外輻射供暖產品
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高??!大約每平方多少錢???
我最近做了一工程,工程也不大,但是業主的要求是:它的功能是健身房,不能有明裝的散熱器,而且建筑空間十分大,我就想用輻射板了,但是輻射板對我來說還是第一次,感覺很棘手!不知有沒有熱心的朋友,來幫我一把!!謝謝!!